Fragen

 
Frage
APERAK


26.06.2008
Hallo,
meine Frage bezieht sich auf die Modellfehlerprüfung beim Verarbeiten von UTILMD-Nachrichten. In der UTILMD MIG 4.1a wird auf Seite 51 angegeben, dass der Qualifier für die Profilschar individuell von jedem Unternehmen vergeben wird. Wie ist mit einem solchen Fall umzugehen, da eine Einschränkung des Wertebereichs hier nicht möglich ist?
Mit freundlichen Grüßen
Sascha Germer

UTILMD MIG 4.1a Seite 51, Qualifier für Profilschar

Prüfung der VNB-individuellen Profilschare in der Modellprüfung derzeit nicht möglich

Sehr geehrter Herr Germer,

in der jetzigen Definition der Modellfehlermeldungen können Sie in diesen Fall keine Prüfung vornehmen.

Genau genommen müssten Sie, um hier eine Prüfung durchführen zu können, die vollständige Liste aller Profilscharbezeichnungen jedes VNB in Ihren System hinterlegt haben und dies VNB-individuell prüfen. Dies ist prinzipiell natürlich möglich, führt aber  wie eingangs erwähnt in der aktuellen Situation zu weit.

Freundliche Grüße

Ihr Forum Datenformate



Die Frage oder Anforderung ist abgeschlossen