Fragen

 
Frage
APERAK


14.03.2013
Sehr geehrte Damen und Herren,

laut APERAK AHB kann der Fehlercode Z17 für Folgeprozesse verwendet werden, wenn "Der Absender der Ursprungsnachricht ist zu dem im Vorgang angegebenen Zeitintervall/Zeitpunkt nicht am Zählpunkt aktiv/dem Zählpunkt zugeordnet."
Im Prozess WiM-Prozess "Beginn Messstellenbetrieb", Prozessschritt 7a/7b wird die IFTSTA zur Mitteilung über das Scheitern bzw. den erfolgreichen Abschluss des Gesamtvorgangs an den NB gesendet. Die vertragliche Zuordnung vom MSBN zum ZP erfolgt aber erst im Prozessschritt 10. D. h. Prozessschritt 7a/7b ist kein "Initialprozess" mehr die Zuordnung des MSB zum Zählpunkt erfolgt aber erst zeitlich nach der Abschlussmeldung.

Wäre eine Ablehnung mittels APERAK "Z17" gerechtfertigt?

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen
Dubois

Tabelle der Codes

keine APERAK Z17 im WiM Prozessschritt 7a/7b im Prozess WiM-Prozess "Beginn Messstellenbetrieb"

Sehr geehrter Herr Dubois,

eine Ablehnung ist in diesem Fall nicht gerechtfertigt, da der NB den MSB bereits aus Prozessschritt 3 kennt und ihn auch im Rahmen dieses Prozessschrittes dem Zählpunkt zugeordnet hat.

Freundliche Grüße,

Ihr Forum Datenformate



Die Frage oder Anforderung ist abgeschlossen