Frage
INVOIC


29.04.2015
Wir bekommen von einem Netzbetreiber "Verbrauchskorrekturen" gesendet.
Allerdings bekommen wir keine neuen Zählerstände geschickt.
Als Begründung erhalten wir die Info, dass ein Zähler ohne Rücklaufsperre eingebaut war.
Eine Kontrolle der Invoice ist kaum möglich. Wie können wir hier verfahren?


MSCONS „EM“ erforderlich

Hallo Herr Jahn,

In dem von ihnen beschriebenen Fall muss zusätzlich zu den Zählerständen eine MSCONS „EM“ übermittelt werden, in der die zusätzlich verbrauchte Energiemenge dem Lieferanten mitgeteilt wird. Die Zählerstanddifferenz und die übermittelte Energiemenge muss die in der INVOIC abgerechnete Energie ergeben.

Freundliche Grüße,
Ihr Forum Datenformate