Hallo,

ein Netzbetreiber hat uns das Feld Spannungsebene der Messung mit dem Code Z18 Mittelspannung / Trafoklemme befüllt, dass auch mit dem Editor möglich ist. Nun gibt es aber in den Handbüchern diese Antwortcodes (noch) nicht. Selbst im neuen Format 5.0 sind diese Antwortcodes noch nicht vorgesehen. Wie soll hier verfahren werden?

mfg

Michael Heiser

UTILMD MIG 4.5 Seite 78/79

Streichung der Trafoklemmenqualifier

Hallo Herr Heiser,

besten Dank für den Hinweis.

die Z-Qualifier werden in der nächsten Version aus der Auswahlbox entfernt.

Freundliche Grüsse,

Ihr Forum Datenformate