Fragen

 
Frage
APERAK
APERAK MIG 2.1
2.1
10.06.2014
Sehr geehrte Damen und Herren,

in unserer UTILMD Prüfung wird unter Anderem auch geprüft, ob bei der Verwendung der BDEW Codierung für eine Temparaturmessstelle auch der Qualifier 293 für die codepflegende Stelle angegeben wird. Dies ist im MIG so beschrieben und auch das CONTRL/APERAK-AHB bezieht sich in der Beschreibung der Modellfehlerprüfung eindeutig auf das MIG. Aus diesem Grund lehnen wir Nachrichten, bei denen dies nicht eingehalten wird, mit einer APERAK ab.

Ein Marktpartner (VNB) bzw. sein IT Dienstleister sieht das anders. Nach deren Auffassung muss der Qualifier für die codepflegende Stelle nicht mitgegeben werden. Sie beziehen sich auf das AHB (UTILMD), in dem dies tatsächlich nicht vorgeschrieben ist.
Wir bitten Sie um eine Stellungnahme, ob wir uns richtig verhalten.

Freundliche Grüße
eins
i.A. Olaf Schumann

DE3227 DE3225 DE1131 DE3055

Einer der beiden Codes (89 oder 293) muss im DE3055 mitgegeben werden

Sehr geehrter Herr Schumann,

die Antwort auf das von Ihnen geschilderte Problem ist ganz einfach, wobei wir nachfolgend die Regelungen für die GPKE/GeLi Gas und die Marktprozesse für Einspeisestellen (Strom) erläutern, um an dieser Stelle auf alle Varianten, der Nutzung des Segments einzugehen:
1. Im DE3055 von SG5 LOC Klimazone/Temperaturmessstelle/ Referenzmessung muss einer der beiden Codes 89 oder 293 stehen.
2. Wenn der NB den Code einer Klimazone/Temperaturmess-stelle eines Dienstanbieters in DE3225 verwendet, muss er in DE1131 den Codes des Dienstanbieters angeben, der in der EDI@Energy Codeliste für diesen eingetragen ist und dann muss er in DE3055 verwenden.
Wenn der Code der Klimazone/Temperaturmess-stelle/Referenzmessung in DE3225 vom NB selbst vergeben ist, dann muss das DE1131 leer und in DE3055 der Code 89 eingetragen sein.

Dies ist etwas verkürzt auch über die Beschreibungen zu DE1131 („Es wird der Dienstanbieter auf Basis der EDI@Energy Codeliste eingetragen.“) und DE3055 („Wenn die Codeliste des BDEW in DE1131 angewendet wird ist 293 zu setzen. Wenn individuelle Codes des Netzbetreibers zum Einsatz kommen ist 89 zu wählen.“) im MIG beschrieben.
Diese Regelung deckt sich auch mit der Beschreibung des UTILMD AHB GPKE/GeLi Gas.

Freundliche Grüße,

Ihr Forum Datenformate



Die Frage oder Anforderung ist abgeschlossen