Fragen

 
Frage
Anwendungshilfe zu den Datenformaten des Interimsmodells
Fehlerkorrektur zur Anwendungshilfe zu den Datenformaten des Interimsmodells
1.1
14.11.2017
Guten Tag. Wie bei edi@energy 2017 bereits angesprochen würde ich gerne folgenden Sachverhalt bzgl. Messdatenversand im Interimsmodell klären wollen:

Ein 4 Quadrantenzähler liefert neben 1.29 und 2.29, auch die 4 Quadranten als 5.29, 6.29, 7.29 und 8.29.
Bei einer Aufteilung nach dem neuen MaLo-Prinzip, müssen die Richtungen jeweils einer MaLo zugeordnet werden.

Physikalisch gehört zur 1.29 die 5.29, 8.29 und zur 2.29 die 6.29, 7.29.
Nach dem allgemeinen Halbschalensystem gehört zur 1.29 die 5.29, 6.29 und zur 2.29 die 7.29, 8.29.

Wie sieht die korrekte Aufteilung aus?

Vielen Dank für Ihre Hilfe und beste Grüße,
Sebastian Klapdor


Die übliche Verwendung sind die OBIS-Kennziffern sind 1.29.0 bis 4.29.0

Sehr geehrter Fragender,

es wird zwischen der verbrauchenden Marktlokation und der erzeugenden Marktlokation unterschieden.

Dabei werden in der verbrauchenden Marktlokation für die Wirkleistung 1.29.0 angegeben. Für induktive Blindleistung wird die 3.29.0 bzw. 5.29.0 und für kapazitive Blindleistung die 4.29.0 bzw. 8.29.0 genutzt.

In der erzeugenden Marktlokation wird für die Wirkleistung 2.29.0 verwendet. Bei der Angabe für induktive Blindleistung wird die 3.29.0 oder 6.29.0 und für die kapazitive Blindleistung die 4.29.0 bzw. 7.29.0 genutzt.

Die übliche Verwendung sind die OBIS-Kennziffern: verbrauchenden Marktlokation 1.29.0 bzw. 3.29.0

erzeugenden Marktlokation 2.29.0 bzw. 4.29.0

Freundliche Grüße

Ihr Forum Datenformate


Die Frage oder Anforderung ist abgeschlossen