Fragen

 
Frage
INVOIC
INVOIC MIG 2.5a
2.5a
22.08.2014
Sehr geehrte Damen und Herren,
von einem Netzbetreiber erhielten wir mit der Jahresausgleichsrechnung eine Erstattung eines Teils der Jahreshöchstleistung. Begründet wird dies mit atypischer Netznutzung nach § 19 Abs. 2:
Atypisches Verbrauchsverhalten liegt vor, wenn die Zeitpunkte des maximalen Energiebezugs (Maximallast) eines Netzkunden außerhalb der vom Netzbetreiber veröffentlichten Hochlastzeitfenster (Zeitraum der maximalen Netzlast) liegen.
Wir bitten um Klärung, ob die vom Netzbetreiber in der INVOIC vorgenommene Darstellung so korrekt ist. Bei der Neuberechnung der abgerechneten Leistung wird die gemessene Jahreshöchstleistung (in diesem Fall 238 kW) in der Rechnungszeile ausgewiesen, gerechnet wird aber mit der anscheinend im Hochlastfenster maximal gemessenen Höchstleistung (in diesem Fall anscheinend 152 kW). Diese wird mit dem Jahrespreis (hier 75,60 EUR/kW) für die Leistung multipliziert und durch zwölf geteilt (hier 957,60 EUR). Die Darstellung des in der letzten Spalte der Rechnungszeile ausgewiesene Rabatts (hier 541,80 EUR) halten wir zumindest für unglücklich, eher jedoch für nicht nachvollziehbar. Außerdem geht für uns aus der Rechnung nur über Umwege hervor, welche Leistung tatsächlich berechnet wird. Wir bitten deshalb zusätzlich um Ihre Einschätzung, ob die abzurechnende Leistung explizit in der INVOIC oder durch andere geeignete Mittel ausgewiesen werden muss.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Appel
WSW Energie & Wasser AG

Segmentlayout, Seiten 36 und 38

vollständige Angabe von Rabattinformationen

Sehr geehrter Herr Appel,

Die INVOIC muss zur korrekten Darstellung eines Rabatts aufgrund des § 19 (2) folgende Informationen enthalten:

QTY:   238
PRI:  75,60
MOA+203: 957,6
MOA+131: -541,8
ALC+A+Z04: 541,8
PCD:  36,13%

Freundliche Grüsse,
Ihr Forum Datenformate



Die Frage oder Anforderung ist abgeschlossen