Hallo Forum-Team,

im MIG ist das Datenelement
SG2-LOC.C517:3055 in der BDEW-Spalte mit "N" angegeben.

Im Beispiel und im AHB wird der Wert für SG2-LOC.C517:3055 allerdings weiterhin verwendet.

Ist SG2-LOC.C517:3055 in der INVOIC zu verwenden?

Viele Grüße aus Hannover.

MIG, SG2-LOC:C517:3055, S. 26f AHB

Keine Nutzung SG2-LOC.C517:3055 in INVOIC (MIG ist richtig)

Hallo Frau Schmidt,

da die Zählpunktbezeichnung, die in einer Netznutzungsrechnung übermittelt wird ausschließlich vom VNB bzw. ANB vergeben sein kann, ist SG2-LOC.C517:3055 nicht zu nutzen. Der Fehler ist im AHB, das im August konsultiert wird bereits korrigiert.

Freundliche Grüße,

Ihr Forum Datenformate