Fragen

 
Frage
INVOIC
INVOIC MIG 2.6c
2.6c
02.12.2015
Sehr geherte Damen und Herrn,

unter den SG2 NAD für MS (Nachrichtenabsender) und MR (Nachrichtenempfänger) sind die Felder C080 3060 Beteiligter auf 35 Zeichen begrenzt.

In der UTILMDT MIG 5.1e sind die Felder bei UD (Letztverbraucher/ Kunde) und EO (Netzanschlusseigentümer) C080 3036 Beteiligter ist die Zeichenlänge 70.

Frage: Wie sollen die Stamdaten mit einer Zeichenlänge von jetzt 70 Zeichen (UTILMD) in eine Zeichenlänge von 35 Zeichen (INVOIC) passen. Ist das wirklich so gewollt?

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Elbe


NAD-Segmentdarstellung in der INVOIC

Hallo Herr Elbe,

das aktuell in der INVOIC verwendete EDIFACT Release lautet UN D.06A S3.

In diesem Release ist die Maximallänge des betreffenden Datenelementes 35 Stellen.

Im Rahmen der Vereinheitlichung der NAD-Segmente ist die Projektgruppe EDI@Energy zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Erhöhung des Releases in der INVOIC nicht erforderlich ist, da:

1.) in keiner anderen Nachricht, außer der INVOIC in NAD+MS und NAD+MR zusätzlich zur MP-ID des Absenders, bzw. des Empfängers weitere Daten zu übertragen sind.
2.) die verwendeten Datenelemente in den anderen NAD-Segmenten (bspw. NAD+EO oder NAD+UD, wie von Ihnen beschrieben) keinen Bezug zum Rechnungsersteller oder -empfänger der INVOIC haben.

Somit können wir hier keine Probleme in der Kompatibilität der jeweiligen Stammdaten zueinander erkennen.

Freundliche Grüße,
Ihr Forum Datenformate



Die Frage oder Anforderung ist abgeschlossen