Fragen

 
Frage
CONTRL
CONTRL MIG 2.0
2.0
17.06.2015
Sehr geehrtes Forum-Team,

wir erhalten durch einen VNB MSCONS mit der MP-ID 293 anstelle der MP-ID 500 im UNB Segment (S003/0007). Laut der allgemeinen Festlegungen ist auch nur die MP-ID 500 im UNB Segment vorgesehen. Diese MSCONS werden von unserem System als fehlerhaft abgelehnt.
Ist eine Verwendung der MP-ID 293 in diesem Segment zulässig und unser System muss daran angepasst werden, oder können wir den VNB auffordern die MP_ID 500 zu verwenden?

Vielen Dank für Ihre Hilfe.

Mit freundlichen Grüßen,

Alexandra Baum

Seite 28, Kapitel 3 Service-Segmente

Der Code 293 ist nicht im erlaubten Wertebereich des Datenelements DE0007 der Segmentgruppe S002. Wird er dort verwendet, ist dies ein Syntaxfehler

Sehr geehrte Frau Braun,

wir gehen davon aus, dass Sie mit MP-ID eine BDEW-Codenummer meinen, mit der sich der NB indentifiziert. Ist dies der Fall, so hat er Datenelement DE0007 der Segmentgruppe S002, den Code 500 anzugeben. Der Code 293 ist nicht im erlaubten Wertebereich für das DE0007. Somit stellt sein Vorgehen einen Syntaxfehler dar, was Sie ihm per CONTRL mitzuteilen haben. Dies ist somit ein Fehler des Marktpartners, den er zu korrigieren hat.

Viele Grüße

Ihr Forum Datenformate



Die Frage oder Anforderung ist abgeschlossen