Hallo Herr Keller,
für diesen Anwendungsfall ist der Code „Z26“ = „Empfänger ist zum angegebenen Zeitintervall dem Zuordnungs-Tupel nicht zugeordnet“ zu verwenden. Als Erläuterung steht hierzu im AHB CONTRL/APERAK „Der Empfänger der Ursprungsnachricht ist zu dem im Geschäftsvorfall angegebenen Zeitintervall/ Zeitpunkt nicht am Zuordnungs-Tupel aktiv/dem Zuordnungs-Tupel zugeordnet. Das Zuordnungs-Tupel und das Zeitintervall/Zeitpunkt werden in SG4 FTX+ABO angegeben. Hinweis: Weitere Details zum Zuordnungs-Tupel siehe oben unter Z24“
Dementsprechend lautet der korrekte Aufbau der APERAK wie folgt:
NAD+MS+MP-ID MGV::332’
NAD+MR+ MP-ID NB::332’
ERC+Z26’
RFF+ACW:1’
RFF+AGO:1239261995’
RFF+TN:ABCDE_1042560572’
FTX+ABO+++(NCBHXXXXX,MP-ID NB):201512010600?:203 201601001600?:203’
Hinweis: Dass auch im Austausch zwischen NB und MGV das Zuordnungstupel (Bilanzkreis, Netzbetreiber) vom MGV zu verwenden ist, um die Deklaration zuzuordnen, ist der am 1.6.2016 veröffentlichten Fehlerkorrektur des DVGW-TSIMSG 5.5 AHB zu entnehmen.
Freundliche Grüße,
Ihr Forum Datenformate |